樓主  發表于: 2013-03-12 12:39
三菱 plc    q26udh 通過qj7171c24n 智能卡 與 溫度控制器(tic)通訊,rs485通訊方式    




qj7171c24n接口為:                                                                        TIC  485接口為:
                    RDA                                                                                             DATA-
                    RDB                                                                                             DATA+
                    SDA
                    SDB
                     SG
            RDA與 SDA 串聯,RDB與SDB串聯,電阻已連接
            程序中通過output指令向tic 發送數據。
出現問題:PLC能讀tic的數據,但不能向tic寫數據。
                 監視程序output 無法執行完。  
請教各位高手,小弟先拜謝了  
補充:
程序如下:
|——| |——| |——[GP.OUTPUT U6 D1500 D1520 L17483]

程序執行時前邊兩個觸點接通L17483 總是off以前是正常的輸出完L17483會on一次,突然有一天就不行了問各位大俠,發生這現象的可能原因及檢查方法。再問,rs485如上接線通訊,plc雖不能寫數據,但能能讀到數據,能否排除接線原因小弟再次拜謝了
[ 此帖被wangjiewgb在2013-03-24 00:49重新編輯 ]
百年糊涂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1056 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2013-11-25
查看百年糊涂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-13 18:37
哥們,能不能再描述的詳細一些

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美俄罗斯40老熟妇| 日本免费高清毛片无遮挡| 宜君县| 日本三级香港三级人妇99| 鄂温| 梁山县| 鲜城| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 兴隆县| 人与禽性动交ⅩXXX| 老妇大炕交换配乱大交| 成全电影大全免费观看完整版国语 | 西丰县| 工布江达县| 舒兰市| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 欧美人体艺术| 成全视频免费高清| 桃江县| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 句容市| 子长县| 人妻互换免费中文字幕| 云浮市| 禄劝| 欧美视频专区一二在线观看| 明溪县| 天峨县| 彰化市| 被老师粗大jib捣出了白浆视频| 北流市| 黄陵县| 日本乱人伦片中文三区| 成人午夜精品久久久久久久| 黔南| 高要市| 横峰县| 黑龙江省| 中文字幕AV一区二区三区|