現在遇到一個問題,請大家幫忙。我在做一個風機的項目,用的是314c-2dp的CPu。在采集模擬量時,須采集風門的開度(4-20MA),風門電機外部供電,沒用PLC供電。在組態中設置為4線制電流,在PLC程序中采集到的數據是32767,也就是不能識別,后來我把風門開度的兩根線一根接PLC 0V,一根接模擬量模塊,再從PLC 0V接一根到模擬量模塊,這樣就相當于共0了嘛,就能夠識別了。但過了一會PLC的模擬量模塊就顯示錯誤了(錯誤為無外部輔助電壓),同時cpu自帶的Q點也不亮了。程序里的Q點是帶電的,但是就是沒有輸出。說明一點,測量到風門開度的電流負線要比PLC的0V低15V直流,另一個風門的電流負對PLC 0V有12V的交流電,此模塊為8通道,其中4個通道為4線制電流,3個通道為1-5V電壓,組態與接線都沒問題,就是把風門開度的電流負接到PLC負后才把Q點燒掉,模擬量模塊燒掉,請教各位專家,這是為啥啊,不知道原因,非常著急
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-03 22:26
我記得模擬量模塊上面有個跳線帽,你跳線選擇對了沒?
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 情欲办公室3韩国| 阿拉善右旗| 巴彦淖尔市| 改则县| 普兰店市| 色一情一区二区三区四区| 日本无码sm凌虐视频| 欧美z0z0另类特级| 民县| 巩义市| 台东市| 一个人看的WWW片在线高清中文| 浮梁县| 欧美人与善交大片免费看| 应城市| 建始县| 免费无线无码视频在线观看| 日本人真人牲交免费视频| 日本免费人成视频播放| 搡老熟女老女人一区二区| 隆回县| 人妻肉体还债中文字幕| 国产精品久久久久久久| 日本大尺度无遮掩免费视频| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 一区二区三区精密机械公司| 博乐市| 欧美av旡码高清免费播放| 欧美在线看欧美视频免费| 泾阳县| 欧美日韩国产码高清综合一区| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 陵水| 人妻中文字幕无码专区| 富蕴县| 人与动人物av片欧美| 特级毛片片A片AAAAAA| 潮安县| 丽江市| 师宗县| 《漂亮的女邻居》6|