我有一臺設備,PLC是FX2N的變頻器是丹佛斯的,用數據線通訊。故障現象是在設備正常運轉狀態突然自動降速停機然后又自動啟動加速運轉。變頻器的啟動信號線已更換。不是經常出現。那位同仁遇到過類似的故障,給予指點。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
是不是你的通訊有問題,你PLC整個程序就只有給變頻器寫頻率這一個通訊程序嗎,變頻器有沒有設置通訊超時停止。 |
|
---|---|---|
|