大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 潮州市| 国产欧美熟妇另类久久久| 武功县| 99热这里只有精品| 沙坪坝区| 措美县| 兖州市| 洪湖市| 博客| 无码精品一区二区三区在线| 高淳县| 买车| 人与动人物欧美在线播放| 欧美性群另类交| 欧美疯狂party性派对| 成全影院高清电影好看的电视剧| 精品无线一线二线三线| 日本a级黄毛片免费天堂| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国精产品一区二区三区| 国产精品久久毛片A片| 欧美高清一区三区在线专区| 久久精品国产亚洲AV天美18| 欧美日韩视费观看视频| 临沭县| 两男一女一床一添一摸| 欧美日韩免费二区播放| 水城县| 日本乱偷中文字幕| 晋江市| 成全电影大全在线播放| 通江县| 日本抽搐一进一出越深越好| 治多县| 国产日韩一区二区三免费高清| 泾川县| 日本大胆人体艺术| 四子王旗| 盐亭县| 美姑县| 重庆市|