zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
![]() |
FX2N-4AD-TC測的數值轉換后遠遠大于實際測量值(水銀溫度計測量值)很多,請問這是什么原因,謝謝 ![]() |
|
---|---|---|
|
jiaanreneng
級別: 略有小成
![]() |
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些; 2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾 這樣應該差不多了,建議低溫選用PT100 |
---|---|
|