很困惑的一個問題,國標4X2.5平的銅芯電纜,對應的美標電纜規格是4X13AWG,但二者的載流量為何不同呢?請使用過美標電纜的大俠說說,工程中你是怎么選擇美標規格的,是用國標的電纜對應去選美標電纜?還是直接看美標電纜的載流量選擇?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-22 09:27
電纜允許的安全工作電流口訣:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五兩倍半(七零和九五線都乘以二點五)
穿管溫度八九折(隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數上乘以零點八或零點九)
國標4X2.5平的銅芯電纜對應4X12.5AWG左右,對應的美標電纜規格是4X13AWG,沒問題
通常我用國標

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 南丰县| 成全在线观看免费完整| 波多野结衣在线精品视频| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 宝山区| 宜黄县| 日韩网红少妇无码视频香港| 四川省| 大香伊蕉在人线国产最新75| 周宁县| CHINESE国产高清AV| 丰满的继牳2理伦片| 宁安市| 日本熟妇色在线视频免费| 成全高清免费观看竹子画法| 国产乱码精品一品二品| 奷小罗莉在线观看国产| 99久热在线精品视频观看| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 韩国A片巜上司的秘书| 邓州市| 日韩av在线未18禁止观看| 施秉县| 国产成人综合欧美精品久久| 欧美国产日本高清不卡| 离岛区| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 欧美日韩国产码高清综合一区| 妻子6免费完整版高清韩剧| 克拉玛依市| 日本中字在线视频二区| 欧美性生交大片免费看A片免费| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 资兴市| 日的岳抖动高潮| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 三年成全免费观看影视大全| 吉安县| 日本无码av不卡一区二区三区| 漳州市| 苍溪县|