三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 15:06
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 孝感市| 南京市| 同仁县| 日本国产网曝视频在线观看| 成全电影免费观看完整在线播放高...| 免费永久看黄神器| 国产SUV精品一区二区6| 云霄县| 日产中文乱码字幕无线观看| 西林县| 青草青草久热精品视频在线百度云 | 亚洲精品乱码久久久久久| 包头市| 护士小雪的YIN荡高日记H视频| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 将军灬啊灬啊灬轻点野外 | 日本在线观看| 成全视频高清免费观看电视剧 | 雷山县| 国产欧美一区二区三区精华液好吗| 日本最新免费二区三区| 在线观看非常黄的永久网站| 日本韩av无码毛片| 苏州市| 日本无遮掩裸身图片| 遵义市| 通房丫头被肉日常np| 博兴县| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 庆云县| 玉门市| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ无码| 南川市| 精品国产av无码一区二区三区| 旌德县| 沾化县| 敦化市| 巢湖市| 仙桃市| 光泽县| 罗田县|