現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 08:20
1.零線應從漏電斷路器上引出。否則三相負荷不平衡時,零線有電流;漏電保護器的原理就是流出和流入的電流差不大于漏電保護電流。否則就跳。
2.因N 線未正常接,N線的電位與A相同;所以會有AN電壓9V,BN電壓400V,CN電壓400V的現象。
不知有用否?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: XX性欧美肥妇精品久久久久久 | 广元市| 性做爰A片欧美激情艳妇20P| 廉江市| 日韩欧中文字幕精品| 日本老熟乱video| 滁州市| 信丰县| 潍坊市| 武安市| 日本亚洲中文字无码| 定远县| 日本尺码和亚洲尺码区别| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 久草热8精品视频在线观看| 鄄城县| 欧美乱妇高清无乱码| 日韩亚洲国产中文永久| 女部长出差的滋味HD| 欲性游乐场(高H)| 欧美禁忌乱偷在线观看| 成人性生交大片免费看VRV66| 成全影院在线观看免费高清完整版... | 日本道专区无码中文字幕| 天津市| 成全视频免费高清| 郴州市| 日本无码一区二区三区免费播放 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频 | 国产偷人妻精品一区| 粗暴调教玩弄NP高H小说| 国产成人精品综合在线观看| 工布江达县| 精品国产一区二区三区四区阿崩| 中文字幕AV无码一区二区三区| 荔波县| 三年片在线观看大全电影| 阿图什市| 日本道专区无码中文字幕| 台东市| 三根一起进菊眼H男男视频|