yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。 我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~ |
---|---|
|