有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適? |
---|---|
|