成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-03 10:35
小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:40
學習一下

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 色鲁97精品国产亚洲AV高| 开阳县| 舟山市| 《丰满的女邻居》在线观看| 桐庐县| 宝清县| 涂了春药被一群人伦爽| 钟山县| 九台市| 日本高清在线一区二区三区| 海淀区| 欧美av电影| 欧美性20hd另类| 成人性生交大片免费看R链接| 日韩a片| 欧美亚洲色在线无码| 喀喇| 人妻肉体还债中文字幕| 青草青草久热精品视频在线百度云| 日本av免在线费播放不卡| 久久久久国产一区二区三区| 国产精品99精品无码视亚| 性生交大片免费看女人按摩| 成人视频在线观看| 兴安县| 欧美伦禁忌片在线观看| 岳普湖县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ无码| 托里县| 不戴奶罩的邻居HD中文| 台湾省| 欧美整片欧洲熟妇色视频| 仲巴县| 成全影视在线观看更新时间| 望城县| 亚东县| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 和龙市| 和田市| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 专栏|