小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 人妻少妇中文字幕久久| 日本道av无码无卡三区| 广宁县| 郧西县| 上思县| 浦江县| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 明光市| 叙永县| 丹阳市| 成全影视在线观看更新时间| 乌审旗| 亚洲精品乱码久久久久久| 德清县| 4P被两个男人换着躁我小说| 遂川县| 亚洲国产成人无码AV在线| 长沙县| 久久国产乱子伦精品免费M| 人妻偷人VA精品国产旡码| 日本韩国av无码无线播放| 三年片免费观看了| 日本道av无玛无卡三区| 马公市| 国精品人妻无码一区二区三区性色| 久9视频这里只有精品试看| 日本无码av片在线电影网站| 无人区卡一卡二卡三麻豆精品| 日韩av影院在线观看| 舟曲县| 国产成人精品一区二区三区免费| 真人老太太实战镖客视频| 三江| 成全影院高清电影好看的电视剧| 体内射精一区二区三区在线视频| 双桥区| 务川| 国产又黄又爽的免费视频| 逊克县| 五指山市| 日韩精品视频|