記得有我
級別: 略有小成
![]() |
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了��! ![]() 我們到現場看,慘不忍睹��!黑壓壓的一片!! ![]() ![]() 該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法??? |
---|---|
|
yangguofans
級別: *
![]() |
看來這個問題也比較普及啊,就算你在控制多加一個樓電保護開關也會有同樣的慘案發生,交流接觸器是有觸點開關,觸頭斷開的瞬間,都會不同程度產生拉弧、火花,嚴重的會使主觸頭灼傷熔化,造成主電路相間的短路,還有可能造成電動機斷相運行而損壞電機,在易燃易爆場合,易引起火災,觸頭閉合、斷開時還伴有較大的噪聲等等。解決1.采購優良的品牌的接觸器,2.用阻容吸收電路進行抑制吧 [ 此貼被yangguofans在2008-07-15 10:50重新編輯 ] |
---|---|
|