pyf_001
級別: *
![]() |
調試一小車往返設備,使用絕對定位系統,伺服為三菱MR-J2S-A,發現小車在往返的反應不夠快,感覺加減速時間太長(查資料,位置控制P沒有加減速時間調整參數)。請問各位同仁該調整哪個參數?謝了! |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |