西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 11:25
變頻器是非智能從站,主站不發送命令從站不會自動發送信息,所以拔去dp插頭可以正常運行,當再次插上dp插頭是主站會給從站通信錯誤信號,想ET200s就是智能從站了,拔掉dp插頭會馬上報警停止運行的,個人理解,請指點。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 千阳县| 法库县| 日韩放荡少妇无码视频| 日本午夜免费啪视频在线| 沂源县| 平利县| 松滋市| 日本无码av片在线电影网站| 和田市| 侯马市| 少女视频哔哩哔哩免费| 久久午夜私人影院 | 温宿县| 横峰县| 日韩无码专区| 人与动人物xxxx国产 | 武宣县| 东丽区| 尼勒克县| 麻豆国产一区二区三区四区| 日韩无码专区| 亚洲乱码国产一区三区| 苏尼特左旗| 日本在线网免费毛片视频| 霍山县| 日本道av无玛无卡三区| 无码国产伦一区二区三区视频| 性CHINESE极品FREEH...| 成全免费高清观看在线| 漳平市| 欧美牲交作爱在线aav| 淳安县| 日本免费高清一本视频| 抚顺县| 朝阳区| 一女六男NP慎入H| 望奎县| 澄迈县| 阿巴嘎旗| 嵊泗县| 北辰区|