lzwei6711
級別: 家園常客
![]() |
MR-J2S-40A伺服控制器控制HC-KFS43B馬達,伺服剎車線接P24與N24,當伺服OFF時,剎車松開。請問正確的接線方式是什么?MBR CN1B 19需要接什么線么? |
---|---|
|
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
![]() |
CN1B 19是多功能端子,可以用參數設定,一般接報警輸出,具體看說明書! |
|
---|---|---|
|