成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-20 16:56
去年新裝一臺三相干式2500KVA 變壓器(品牌在這里不說了)用了不到一年盡然燒了,配電房有安裝空調環境溫度24,運行電流最高才2300A 公司沒有大功率用電設備不存在瞬時沖擊。不知是何原因引起?不過廠商免費更換一臺。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 13:23
現在的都是錢惹的禍、減料降成本、翻新、就會出現一年內有問題免費換新、你去買品牌的也不會有這樣的啦、像變頻器國產的只有進口的1/3價錢,質量是沒法比的。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-29 21:13
我原工廠的2000kw,就帶2100A,配電柜老是燒開關,600A 的熔段隔離開關老是發熱大,幾乎全部發熱,電流400A左右,后來就換800A的,才沒事,辛好尺寸一樣,但變壓器好像也受不了,最后當負載大于2200A時就開2臺變壓器,就感覺2000A左右穩定,這只是個人意見,也向前輩請教甘變的運行溫度上限是多少?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本a∨好看av高清在线观看| 日韩产品和欧美产品的区别| 囯产精品宾馆在线精品酒店 | 夹江县| 少妇与公做了夜伦理69| 日本牲交大片免费观看| 新建县| 日本wvvw在线中文字幕| 宁德市| 国产亚洲精品久久久久久快乐8| 中文字幕在线观看| 亚洲国产成人精品无码区99 | 佛教| 欧美又黄又嫩大片A级| 平顺县| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 三年级在线观看免费大全动漫 | 漂亮老师做爰8| 日日橹狠狠爱欧美视频| 水富县| 国产CHINESE| 锦州市| 阿巴嘎旗| 成全视频在线观看免费高清| 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 方山县| 当着全班面被C到高潮哭视频| 性慾旺盛的肥岳| 德令哈市| 巜大学生特殊精油按摩2| 国产浓毛大泬熟妇视频| 呈贡县| 亚洲国产成人精品无码区99| 崇文区| 循化| 精品无线一线二线三线| 明光市| 崇仁县| 江西省| 漠河县| 平定县|