我有兩臺VLT2800變頻器,4.5KW ;平行安裝在同一控制框,控制系統及負載相同。上下空間均符合要求間隙等。

現問題是:
    以前一直工作正常,上前天出現一臺變頻器啟動后在給定成線性升高時或給定不變時,頻率亂跳在相同給定情況下高出30HZ左右,如以前給定為:0.4V時,輸出頻率為6HZ,現可能為30多HZ跳變或又驟步變為正常,同時會出現ERR12 或7報錯。
    電機表現就是:時停時轉。另一臺無此現象。經查PLC輸出至變頻53,55給定正常,變頻使能正常,經更換電源和新變頻器及電機故障依舊。后我在無辦法情況下,將原變頻器從控制框拆下不與地相連工作正常,此時若將變頻器殼(地)與框接觸或直接連根地線去接觸變頻器,故障馬上出現。該控制框與電源地相連,我們供電系統為:TS。但其怪的是以前一直工作正常且另一臺處于同一框平行安裝具有相同控制系統及負載無任何問題,后找不出原因就用一紙板放到變頻器下面置于地上工作至今已有3天無異常。

以上盼同人給指教找出原因。

謝謝!
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-04-17
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-24 17:56
哥們,你用了我的專利,想當年,俺也是有木板把變頻器和配電柜隔開在使用,已經用了很多年了,那次故障原因是經常跳漏保,想了N多辦法都不管用,就用木板隔開,一切OK

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 性开放A片免费看| 免费人妻AV无码专区| 日韩精品视频| 乌鲁木齐市| 99思思久热在线视频| 青春草在线视频免费观看| 青海省| 长寿区| 通化市| 欧美刺激性大交| 欧美40老熟妇| 欧美肥老太牲交大战| 成全电影免费观看完整在线播放高...| 一区二区三区国产| 久9re热视频这里只有精品| 江孜县| 普陀区| 日本乱偷中文字幕| 《丰满老女人》伦理HD| BL猛烈顶弄H| 沈丘县| 在线观看特色大片免费网站| 欧美14一18处免费| 平原县| 成全动漫视频在线观看免费高清| 花莲市| 成全电影大全在线观看国语高清| 亚洲日韩一区二区| 田林县| 半夜摸妺妺乳C起来好疼| 亳州市| 楚雄市| 草久热的视频在线观看| 石家庄市| 黄梅县| 芦山县| 正安县| 高要市| 郸城县| 武冈市| 雅安市|