   在三菱的定位指令驅動中(DDRVI, DDRVA )一般是要等待上一個定位指令結束才可以進行下一個定位,但是在該如何判斷上一個定位指令是否結束的過程中,有的人使用M8340,有的人使用M8348,還有的人使用驅動器送過來的servo ready的標志,請問在驅動本指令的條件中是否該用哪一個標志才比較妥當呢,才能真正證明上個定位驅動已經結束可以進行本次定位了,
   而在定位控制的手冊中的關于定位指令的動作結束的標志中,還特別強調:指令的動作正常結束標志(M8029)和異常結束標志(M8329)為on時,表示指令動作結束了,但是并不意味著伺服電機的動作也結束了,為確切掌握伺服電機的動作結束情況,請使用伺服放大器側具有的定位結束信號INP和伺服準備好信號servo on。 請問該如何理解這句話!謝謝~
      另外,指令正常結束標志M8029,很多人是使用其置位輔繼,如LD M8029  SET  M200,然后在用M200來斷開指令的驅動和開啟下一步,請問如果用LD M8029  OUT M200,然后在如同上,斷開驅動和開啟下一步行不行?謝謝!
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 09:17
伺服沒怎么用過   幫頂一下等待更多高手的經驗

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美老熟妇喷水| 托克逊县| 化德县| 国产成人AV一区二区三区在线观...| 日日摸处处碰天天看| 枞阳县| 锦州市| 欧美乱妇高清无乱码| 富民县| 邮箱| 欧美人妖aa1片| 久久亚洲精品无码va白人极品| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址| 欧美乱妇高清无乱码| 女人荫蒂被添全过程A片免费| 欧美在线人视频在线观看| 国产日产亚洲系列最新版本的特点| 三年片在线观看大全| 日本国产网曝视频在线观看| 日本一区二区三区免费| 日本乱人伦av在线观看| 济宁市| 欧美大片免费播放器| 郎溪县| 少妇真人直播APP| 亚洲乱码国产一区三区| 葫芦岛市| 石阡县| CHINA中国人妻VIDEO| 国产人妻性生交大片| 99久热在线精品视频观看| 夜色88V精品国产亚洲AV| 成全视频在线观看免费观看| 巨野县| 临夏县| 尼勒克县| 桃园市| 台北县| 国产一区二区三区四区五区VM| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 体内射精一区二区三区在线视频|