PLC是CPU226 CN,我打算用port1讀個數據。用的是Modbus Master V1.1的庫。庫里面通訊參數的設置,是針對port0,還是Port1的
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-06-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 12:37
V1.2的可以設置port0,也可設置port1。
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-04-23
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-03 14:16
用哪個口通訊就設置哪個口的,就用哪個口的程序塊。
樓主,您用S7-200 CPU226CN來做MODBUS通訊主站,通過PLC的Port1口接其他的MODBUS從站設備,那么就應該用MODBUS Port1口的程序塊(下圖中的第二個項目下)。用Port0口作為電腦和PLC的PPI通訊用,這個Port0口不用設置。


<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 东宫禁脔(H 调教)| 中阳县| 四川少BBB搡BBB爽爽爽| 嵊州市| 株洲县| 弥勒县| 郸城县| 牡丹江市| 德安县| 容城县| 欧美 国产 日产 韩国| 金华市| 鲜城| 成全在线观看免费完整版第二季 | 人妻出差被寝取中文字幕| 欧美高难度牲交视频| 被夫の上司に犯波多野结衣| 三年高清片大全| 成全世界免费高清观看| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 免费观看做爰视频| 真人老太太实战镖客视频| 欧美三级电影| 新沂市| 欧美大屁股熟妇BBBBBB| 旬邑县| 亚洲欧美在线观看| 类乌齐县| 青青青欧美视频在线观看| 99久6久热在线播放| 玉山县| 三年片免费观看大全有| 广元市| 日本最新免费二区| 《美国式禁忌》02| 日韩精品极品视频在线观看免费| 免费观看做爰视频| 南宫市| 漂亮人妻被中出中文字幕| 国産精品久久久久久久| 欧美偷窥清纯综合图区|