現在有一臺250KW的變頻器,要帶四臺200KW的電機啟動。
啟動時,用變頻器啟動其中一臺電機,當到達50HZ后,并延時一定的時間,斷開變頻器輸出,同時閉合該電機的工頻接觸器,讓其在工頻狀態下運行。這臺電機啟動完成后,延時一定的時間后,再去啟動下一臺電機。啟動到最后一臺電機時,最后的電機為變頻調速運行。
在整個電機啟動的過程中,實際上就是拿變頻器當軟啟動器使用。
問題是:
1、怎樣才能保證電機在變頻啟動時是正轉,切工頻運行時,也是正轉,如果切成反轉了,線路可能會受不了,怕燒壞整個線路。請教一下各位有什么方法可以解決這個問題。
2、變頻切換到工頻時,整個切換的過程在時間上有沒有什么要注意的。
謝謝!
[ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新編輯 ]
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2025-03-01
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 10:31
我認為先確認變頻器運轉的方向滿足要求后看看變頻器輸出相序是a-b-c,還是a-c-b;再把電機線斷開工頻上去測量一下相序,只要相序相同即可。一般可以加裝相序繼電器來控制也可。這是我的個人見解只供參考。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产人妻人伦精品一区二区| 海城市| 宜章县| 欧美成熟美妇乱| 公安县| 原阳县| 报价| 国产免费又色又爽粗视频| 牙克石市| 欲奴性猛交2无删减| 日本高清不卡一区二区三区| 华亭县| 应城市| 《逢床作戏(H)》| 国产真实乱人偷精品视频| 日本一本一道色av| 玫久热这里只有精品2| 亚洲精品乱码久久久久久| 欧美人体艺术| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 人妻有码中文字幕在线| 礼泉县| 成全观看高清完整免费大全| 三年大片在线观看大全万能钥匙| 日本国产亚洲不卡在线观看| 成全在线观看免费完整| 郓城县| 护士被院长添的欲仙欲死| 久热亚洲精品一区二区| 龙游县| 亚洲日产和欧美日产的区别| 龙山县| 日本免费最新高清不卡视频| 桦川县| 连平县| 泸州市| 蓝田县| 欧美色色| 日本高清在线www3344| 日本a级黄毛片免费| 常德市|