祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
![]() |
我用一臺變頻器控制兩個制動單元 ![]() 兩個制動單元上分別連接一個制動電阻~ 我想請問?有沒有情況是兩個制動單元共用一個制動電阻 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
能夠用一個做完整盡量一個做,除非安裝場所不允許,或者是電阻器散熱問題。 這個圖紙不是共用制動單元,而是單個電阻器功率與電阻值不符而做的一個折中的做法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
回5樓問題: 其實每個工程在實際安裝過程中都會碰到諸如安裝空間、抗電磁干擾、散熱方式、安全性能等問題,如何預防是個大課題,這里不展開討論。 像這種制動電阻器、變頻器類有一定熱源的元件,一般安裝在控制柜的上層為好。如果控制柜內有多層的熱元件存在,需要考慮階梯狀分布。(制動單元還可以考慮移至控制柜外側安裝)控制柜在上下層安裝風扇,使控制柜內部形成對流風,有利于對熱元件的冷卻。如果工廠環境差的地方可以考慮空調冷卻。 |
---|---|
|