各位 同仁 請教一下 120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎? 控制室與電機之間距離為50M 變頻器啟動 走橋架 我認為線有點細了 各位大俠認為呢? ![]() |
---|---|
|
遺忘
級別: 探索解密
![]() |
是銅線的話,120應該是夠了,160的抽風機額定電流大概在320A左右,120的銅線承載電流差不多在400A左右吧,具體的還要看電纜的型號及承載電流定了 |
---|---|
|