成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-06-08
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 16:26
有一個方法不知道是否可行,當主泵達到工頻之后,先停止主泵,延時一點時間,再啟動備用泵,延時,再啟動主泵進行PID調節。還有一個原因是備用泵功率太大了,是否可以嘗試把同樣功率的兩天備用泵來代替一臺備用泵,那么單單啟動一臺備用泵的時候壓力的提升速度就沒有那么快,再加上主泵130千瓦,備用泵單單一臺就110千瓦,是否不合理,130+110=240,跟130+55=185,短時間內功率提升的速度就明顯變小,給變頻器加減速(PID)的時間長了,幅度小了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美整片欧洲熟妇色视频| 亚洲精品一区二区三区不卡| 大足县| 苏尼特左旗| 亚洲日产和欧美日产的区别| 日本最大色倩网站www免费| 东乌珠穆沁旗| 他的舌头挺进了我下面| 武强县| 日本在高清av手机| 都昌县| 国产乱码精品一品二品| 欧美尺寸又黑又粗又长| 一区二区三区精密机械公司| 亚洲精品一区二区久久| 性做爰全过程免费播放| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 广河县| 中国ZLJZLJZLJZLJ免...| 欧美性色黄大片| 达尔| 免费观看全黄做爰的视频| 无码人妻一区二区三区一| 陆良县| 人妻中文字幕无码专区| 江达县| 宝贝腿开大点我添添公视频视频| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 欧美香蕉爽爽人人爽| 鹿泉市| 益阳市| 真人交性配全过程| 朝阳区| 瑞昌市| 姚安县| 日韩国产丝袜人妻一二区| 女人被狂躁60分钟视频| 平乐县| 万载县| 霍城县| 木里|