請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区视频高清专区| 欧美成人无码A片免费一区澳门| 亚洲精品乱码久久久久久 | 璧山县| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 四川女人毛多水多A片| 军事| 四川妇女BBBWBBBWM| 奇台县| 欧美熟妇| 青青河边草免费观看2019| 公与媳中文字幕乱码的预防方法借... | 国产电影一曲二曲三曲图片| 将军边走边挺进她H树林| 亚洲?国产 另类 无码 日韩| 宁城县| 真人交性配全过程| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 欧美性生交大片免费看A片免费| 真人交性配全过程| 宜春市| 中西区| 启东市| 日本亚洲欧美在线视观看| 明星换脸自慰喷潮| 九寨沟县| 欧美熟妇zozozo| 欧美毛片性情免费播放| 彩票| 长岛县| 八宿县| 欧美日韩精品久久久免费观看| 洛川县| 高中妺妺让我c了6次| 镇江市| 丹东市| 欧美亚洲日韩国产区三| 99久热精品免费观看98| 小秘书好紧bd| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 欧美日韩精品|