請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本翁熄系列乱在线视频 | 岳普湖县| 清远市| 新宾| 嘉善县| 国产真实乱人偷精品视频| 宁安市| 古交市| 欧美华人整片av海量资源| 洛隆县| 欲性游乐场(双性高H)小说| 一区二区三区国产| 日本无码专区无码二区| 起碰免费公开97在线视频| 青青河边草最新视频| 欧美高清vivoes69| 茌平县| 三年大片观看免费大全最火的一句| 欧美国产日本高清不卡| 日本不卡的av免费一区二区| 镇原县| 三年在线观看免费观看| 欧美在线看欧美视频免费| 肉肉写得很细致的床戏| 冷水江市| 旬邑县| 《逢床作戏(H)》| 福清市| 焉耆| 沙雅县| 日本免费高清一本视频| 交口县| 浦东新区| 凤冈县| 四川少妇BBBB槡BBBB槡| 欧美最爽的av片| 国産精品久久久久久久| 商洛市| 延安市| 衡山县| 霍山县|