請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141584 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-06-26
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本三级香港三级人妇少妇| 个旧市| 日本无码av手机在线看| 日本三级香港三级人妇迅雷| 欧美肥老太交性视频| 国产专区一线二线三线码| 桂林市| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 欧美熟乱第1页| 沛县| 国产免费又黄又爽又色毛| 岳阳县| 呼伦贝尔市| 襄城县| 国产精品久久久久久精品毛片| 宣恩县| 欧美黄网站色视频免费| 日本成熟老妇乱| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 日韩精品一在线观看视频| 特级BBBBBBBBB视频| 三年级在线观看免费大全动漫| 三年在线观看完整版免费高清| A片试看50分钟做受视频| 三年中文在线观看免费大全| 免费JLZZJLZZ在线播放日...| 性生交大片免费看女人按摩| 久热国产精品视频一区二区三区| 成全在线观看免费完整| 松阳县| 日本韩无码av在线播放| 康平县| 《丰满老女人》伦理HD| 扎兰屯市| 国产一区二区三区最好精华液| 缙云县| 日喀则市| gogogo在线高清免费完整版| 分宜县| 牟定县| 乌鲁木齐市|