樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141584 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-06-26
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 广德县| 涂了春药被一群人伦爽| 青青青爽在线视频免费观看| 南汇区| 邯郸市| 欧美综合缴情五月丁香| 嘉黎县| 百色市| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 象山县| 平江县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 西乌珠穆沁旗| 日本被强奷到舒服的视频| 黄金网站APP视频播放画质选择| 抚宁县| 欧美性色黄大片| 正安县| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 安陆市| 日本免费va毛片在线看大全| 国产欧美熟妇另类久久久| 国产精品久久毛片A片| 人人玩人人添人人澡欧美| 青州市| 日本大香伊蕉在人线国产| 汕尾市| 国产又黄又爽的免费视频| 中山市| 精品一区二区三区在线成人| 平度市| 荥经县| 亚洲乱码国产一区三区| 日本无码专区无码二区| 浪卡子县| CHINA中国人妻VIDEO| 介休市| 日本丰满熟妇高清av| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍|