一條生產線使用S7-300控制系統,MP277觸摸屏人機界面。
其中PLC輸入點接入兩個增量式編碼器讀取絲桿帶動機構運行距離。
增量編碼器安裝絲桿的末端,當絲桿轉動時編碼器器隨之轉動以讀取當前位置值。
絲桿所驅動的裝置前后各有兩套,即有兩個編碼器。
編碼器供電使用開關電源輸出24V經過安全繼電器供給。
出現故障現象為觸摸屏上顯示的絲桿當前值偶爾會變化為上一次的當前值,另外此故障并不是經常發生,
有時一天出現兩三次有時兩三天才出現一次。
出現故障時大部分都是在設備上電時出現的。
兩個編碼器在觸摸屏上的值在出現故障時是同時發生的。
編碼器信號線已做防干擾接地處理,電控箱接線端子排至PLC輸入點連接線使用防干擾鋁箔纏繞處理。
程序和圖紙由于涉及到客戶問題無法上傳。
請問各位此問題如何解決?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-06-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-31 22:10
引用
引用第1樓zhujiyuan于2012-01-28 10:55發表的  :
如工作正常,只是屏顯示數值誤差.我想是屏顯示數據刷新速率滯后造成.看看屏與PLC通信人機互連通訊速率是否一致?

已檢查過通訊參數沒有問題。
能否是24V開關電源引起的增量編碼器值變化?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 元阳县| 绍兴县| 漳州市| 真人交性配全过程| 强伦人妻一区二区三区视频18| 欧美高清无码视频一区| 国产成人精品一区二区三区视频| 欧美a一片| 庆安县| 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 西宁市| 平邑县| 国产精品99| 久久成人无码国产免费播放| 性欢愉2做爰HD| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 四平市| 欧美性色黄大片| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 两男一女一床一添一摸| 欧美日韩国产无线码| 成全在线观看免费完整| 丹棱县| 《年轻护士2》中文字幕| 日出水了啊快点使劲| 德保县| 少妇真人直播APP| 三台县| 精品国产精品人妻久久无码五月天| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 榆林市| 国产成人精品一区二区三区视频| 精品无线一线二线三线| 广南县| 日本av无码一区二区三区| 久久精品99久久久久久久久| 欧美经典影片视频| 日本中字在线视频二区| 全椒县| 利川市|