1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    jetfondy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:11
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 苍南县| 青铜峡市| 起碰免费公开97在线视频| 临清市| 宣恩县| 江门市| 舒城县| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 连城县| 日本aⅴ精品中文字幕| 欧美在线人视频在线观看| 日韩a片r级无码中文| 欧美乱妇高清免费| 欧美日本dvd一幕无码| 日韩大片B站免费观看直播| 欧美性高清在线brazzesr| 久热这里只精品99re8久| 久草热久草在线视频| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 国产CHINESE男男GEYS...| 日本丰满熟妇高清av| 亚洲精品午夜精品| 阳山县| 免费萌白酱国产一区二区三区| 少妇三级全黄在线播放| 性生交大片免费看A片苹果| 桓仁| 三根一起进菊眼H男男视频| 日本好大好硬好爽免费视频| 卢氏县| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 奎屯市| 成全在线观看免费完整版| 长宁县| 无码一区二区三区| 女人被狂躁60分钟视频| 日本好大好硬好爽免费视频| 青春草在线视频免费观看| 性开放A片免费看| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 保亭|