三菱發送脈沖指令PLSR有一個加減速設定,用來控制伺服電機的運行距離。在伺服頻率和脈沖數一樣的情況下,改變加減速時間會不會改變伺服電機的運行距離?
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 09:16
這個顯然是不會的 只是在加減速時間范圍內遞增到你的額定速度 這個步長舉例是一定的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-21
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-16 09:47
脈沖數一定,就是說理論走的距離是一樣的。速度一樣就是正常運行速度一樣。加減速時間影響的是整個過程的時間(異或平均頻率),以上只針對指令本身。
如果聯系實際,如果你控制的是開環的,那么加減速時間會影響到控制精度,比如步進電機的時間過短,頻率跳躍較大,出現丟步現象.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 栖霞市| 迷人的人妻HHD语中字| 犍为县| 日本哺乳期人妻奶水| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 日韩av一中美av一中文字慕| 特级毛片片A片AAAAAA| 休宁县| 国产精品久久久久久久| 九台市| 国产欧美一区二区三区精华液好吗| 玉环县| 欧美日韩av无码| 偷偷鲁2020精品**视频| 特克斯县| 国产乡下妇女做爰| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 亚洲国产成人精品久久久| 真人交性配全过程| 晋宁县| 日本高清成本人视频一区| 亚洲?国产 日韩 在线 一区| 色一情一区二区三区四区| 库尔勒市| 成全世界免费高清观看| 欧美av熟妇的荡欲| 日本肉动漫无遮挡在线观看| 欧美拍拍视频免费大全| 欧洲精品免费一区二区三区| 鄯善县| 精品无线一线二线三线| 普安县| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 安化县| 祥云县| 日本黄页免费视频播放网站| 日本免费的高清毛片视频| 久见久热?这里只有精品| 日本免费a∨片免费| 六盘水市| 久热在线这里只有精品7|