plc123321
級別: 探索解密
![]() |
技能大賽上有一題,PLC與觸摸屏相連,PLC無X端子接線,現控制一臺電動機正反轉,實現小車的自動往返,PLC的Y0和Y1上各連交流接觸器一個以實現正反轉控制,行程開關的動斷觸點與線圈串聯,我想問一下,如何實現用行程開關控制,由于PLC上無X接線,實際中又不能通過觸摸屏控制(觸摸屏上無行程開關)? [ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
難度不大,用觸摸屏控制Y1,Y2接通就行了。至于電機一開始的運行方向,通過Y1/Y2的接通線頭順序選擇,停止,則控制Y1/Y2斷開就行了。 ![]() |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你鉆死胡同了, 外部的行程開關不需要引入PLC的,直接在外部控制接觸器就可以了,Y1/Y2全部接通, 接觸器只能有一個而且也只能有一個是處于吸合狀態的。 外部行程開關,只有在到達電機換向位置的時候其中的一個才斷開,等電機離開極限位置,則行程開關又閉合了,只要電機不在極限位置,平常兩個行程開關都是接通狀態的。 即使電機在極限位置,至少總有一個是接通狀態的。 |
|
---|---|---|
|