描述:加熱示意圖
圖片:
  最近需要做一個工程。主要是控制反應釜的釜內溫度。溫度需要控制在450°左右。上下可以偏差十度。反應釜的加溫方式為:在燃燒爐內燃燒天然氣,然后通過風機把燃燒爐內的熱風送到反應釜外的夾層內。對于控溫有兩種方案。第一種:控制風機轉速(變頻控制),來控制送熱風的風量,第二種時風機風量恒定,控制風管上的比例閥來控制熱風量。
想請教一下各位高手。1:第一種控制方式(變頻控制)和第二種那種方式好(在控制溫度方面
                    2:第一種方式是否能達到溫度偏差在正負十度以內,能否使用PID調節來控制風機的轉速
希望做過類似工程的高手能指點一下。
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 21:20
個人覺得第一種方法好,只要你的燃燒器能有足夠的熱能,用溫控器就能達到你的要求,而且溫度偏差可控制在正負2度內,用溫控器的4-20ma l來控制風機的轉速,當然最底頻率要在30hz ,我在鍋爐就這樣識置,當然我的最高溫度260 度,沒達到450 ,個人的看法,呵呵

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 涟源市| 马公市| 国产人妻人伦精品一区二区| 欧美精品99久久久**| 永靖县| 色达县| 柘城县| 一女六男NP慎入H| 日本无码av不卡手机在线观看| 正宁县| 扶余县| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 读书| 青青青国产费线在线观看| 迁西县| 国产一区二区三区最好精华液| 日本一区二区在免费观看| 欧美变态另类ZOZO| 邛崃市| 免费观看全黄做爰的视频| 夫洗澡公强我了60分钟| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 雷波县| 成全视频免费高清| 日本永久免费av在线观看| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 合江县| 呼图壁县| 巜人妻公妇の浮中字| 景德镇市| 新宾| 性生交大片免费看女人主体| 99久久国产热无码精品免费| 安乡县| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 成全影视大全在线看| 东莞市| 阿坝| 北海市| 曲松县|