樓主  發表于: 2011-11-11 12:03
        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 12:35
電流互感器只能通過所測的電纜,通過信號線,其他的東西,坑定會有所變化的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 老旺粗大挺进秦雨体内| 三人成全免费观看电视剧高清一 | 雅安市| 久久国产乱子伦精品免费M| 欧美经典影片视频| 梅河口市| 阿坝| 欧美高清无码视频一区| 白城市| 南召县| 久久精品国产亚洲AV天美18| 泗洪县| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 国产精品国产三级国AV在线观看 | 三年在线观看免费观看| 峨山| 延安市| 欧美成在线精品视频| 少妇精品无码一区二区免费视频| 成全在线观看免费完整版第6| 杭锦后旗| 欧美成熟美妇乱| 新竹县| 欧美日韩精品一区二区在线| 亚洲国产精品成人精品A片| 河源市| 欧美丰满妇大ass| 成全我在线观看免费观看| 安西县| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 日本欧美18禁毛片大片| 人妻洗澡被强公日日澡| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 少妇高潮毛片免费观看A京东热 | 今天高清视频在线观看| 亚洲精品午夜精品| 财经| 湘潭县| 建水县| 崇信县| 民乐县|