一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第1樓oswald于2008-04-19 00:49發表的  :
Reset



復位后并不能從根本解決問題的
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第2樓zyfzxh于2008-04-19 07:56發表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?



怎么具體來判斷呢?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-20 09:28
引用
引用第3樓sjm213于2008-04-19 08:27發表的  :
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些。看風機電機是否能正常運行。



把過電流保護值相對的改大一些
是指調整熱繼電器嗎?(出故障時熱繼電器并沒有跳)
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-20 09:30
引用
引用第4樓zjp198169于2008-04-19 10:01發表的  :
把里面電流上限調大點



沒有看明白,請再詳細說一下
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-20 09:32
引用
引用第5樓taipi-k于2008-04-20 09:18發表的  :
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看


這個的可能最大,但是怎么會不穩定呢?負載有變化?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-20 14:47
引用
引用第12樓taipi-k于2008-04-20 10:50發表的  :
1、變頻器線路不允許有熱電器
2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。
3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下



變頻器線路不允許有熱電器?這個論斷有待商榷吧,一臺變頻器帶幾個電機的時候應當必須給每個電機回路配熱繼電器的啊,而這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-02-27
查看adidas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-20 14:51
非常感謝大家的幫助!感謝!

因為故障原因已經在變頻器上明示了,所以,目前我的問題是具體怎么來做?
1.檢查輸出到底是怎么個檢查方法?
2.對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲色在线无码| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 大地资源中文二页在线观看| gogogo在线高清免费完整版| 南召县| 久久久久久国产免费A片| 鹤岗市| 大庆市| 将乐县| 牡丹江市| 一女三黑人玩4P惨叫A片| 通化县| 东京道一本热中文字幕| 日韩a片r级无码中文| 江都市| 人妻偷人VA精品国产旡码| 三年片高清免费观看完整版| 久久热在线视频| 日韩欧中文字幕精品| 阳东县| 欧美日韩国产在线人成| 17C一起草国产免费| 金溪县| 欧美末成年av在线播放| 日本不卡免费一区二区| 欧美a级v片| 成全影视大全在线播放| 破学生疼哭了处欧美在线观看 | 凤凰县| 日韩av电影| 安义县| 日本不卡一区二区三区在线| 日本乱人伦片中文三区| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 国产午夜精品一区二区三区四区| 格尔木市| 妻子6免费完整版高清韩剧| 永春县| 上杭县| 郓城县| 丹凤县|