一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 16:01
  這個我見得多了!你首先要拆掉其中一個風機的線,然后再單獨運行其一個風機.如果沒有問題的話就是拆掉的那個有問題了.反之就是未拆的那個有問題.引起0C2的原因很多:線圈短路,電機軸承不好,電機軸承走外圈.變頻器本身有問題等等.你可以仔經細分析看看.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 巜饥渴的寡妇2韩国| 性生生活大片免费看视频| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 少妇高潮毛片免费观看A京东热 | 潞西市| 班玛县| 新乐市| 拍真实国产伦偷精品| 欧美乱妇高清无乱码| SM调教贱屁股眼哭叫求饶H | 欧美乱妇无码大片在线观看| 免费99精品国产自在在线| 欧美同性男男性视频网站| 通道| 国产精品久久久久永久免费看| 欧美俄罗斯40老熟妇| 久久热这里只有精品| 双腿张开被9个黑人调教影片| 成全影视大全免费追剧大全| 17C一起草国产免费| 成人性生交大片免费看R链接| 泾阳县| 飘雪影院在线观看高清电影| 日本人真人牲交免费视频| 日本免费最新高清不卡视频| 连州市| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 澄城县| 妻子6免费完整版高清韩剧| 剑河县| 日韩精品无码一区AAA片| 玉溪市| 甘肃省| 会东县| 成全在线观看免费完整版| 国产XXXX***在线观看免费| 欧美成熟美妇乱| 欧美高清在线精品一区| 新源县| 99久热精品免费观看98| 青青草国产97免费观看|