各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2025-06-19
查看ying-feng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 13:00
引用
引用第6樓子丑寅卯9于2011-10-05 11:45發表的  :
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。

急的話先湊合著用,問題再一步步解決

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日韩国产丝袜人妻一二区| 张家川| 惠来县| 性生交大片免费看狂欲| 女人被狂躁60分钟视频| 溧阳市| 9久久9久久精品| 泊头市| 亚洲精品一区二区三区不卡| 莆田市| 欧美综合缴情五月丁香| 特级毛片片A片AAAAAA| 日韩精品无码一区二区视频| 国产XXXX***在线观看免费| 武夷山市| 成全在线播放视频在线播放| 欧码的XL是亚洲码| 欧美国产日韩a在线视频下载| 日本国产亚洲不卡在线观看| 成全大全免费观看完整版高清| 欧美牲交av免费| 国产日韩精品一区二区三区在线| 国产精品久久久久久久久久久久| 呼伦贝尔市| 三根一起进菊眼H男男视频| 体内射精一区二区三区在线视频| 柳州市| 成全在线观看免费完整版第二季| 免费播放大片免费观看视频| 商河县| 欧美偷窥清纯综合图区| 乱码一二三乱码又大又粗 | 小宝贝真紧H军人h| 国产亲子乱XXXXININ| 三河市| 噼里啪啦国语在线播放| 鞍山市| 卓资县| 平阴县| 耒阳市| 都江堰市|