wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
![]() |
小弟以前沒有寫過通訊程序,現在需要加一個EM277模塊,但這個西門子200 profibus-dp模塊的程序怎么寫 ? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
在200不用寫通訊程序。在主站組態需要有從站地址;通訊字;字節內容。200通訊地址寫到“V”區域。通訊前(斷電)將EM277撥盤開關撥到與主站組態一致。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |