信捷變頻真垃圾,以前為了跟PLC和屏的廠家一致,用了20幾臺,現在老是出現奇怪故障,要么報E-12,關一下又好了,用一段時間又掛了。說明書上說是要返廠家修。有一臺這個故障修了三次到現在還沒好,廠家說沒找出故障原因,就是更新程序 。還有兩臺,用了一年后,(好像過保了它自己知道一樣0,老是參數自動跑掉,而且只是這一個,外部運行功能選擇,這一項。很準的,隔一個月左右一次。有時參數有的,沒跑,就是外部啟動不了,恢復出廠,再重新設定,又能用了。我真對它失望了。問了廠家,說是干擾,我同樣的柜子做了十幾臺,就一臺柜子這樣。就算是干擾,也不可能參數沒了吧。各位有這方面情況的也說說。
henshuiwqs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 331 點
下載積分: 14721 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2025-02-15
查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 08:55
類似的變頻器參數丟失等現象,我也遇到過幾個。還遇到過變頻器的功率參數等自動變更的,比如說22kw的變頻器,參數初始化后再看變頻器功率參數已經變為3.7kw的了, 不知道是否是設計缺陷 還是元件質量問題。也希望能有高人講解一下發生類似問題的原因。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美国产日产图区综合| 宁武县| 湘潭县| 望谟县| 深州市| 保靖县| 大关县| 开平市| 河西区| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 银川市| 国产无线一线二线| 云浮市| 深水埗区| 永康市| 洪洞县| 欧美俄罗斯乱妇| 亚洲?国产 另类 无码 日韩| 商洛市| 永年县| 日本成本人av无码免费| 国产欧美熟妇另类久久久| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 岑溪市| 南开区| 放荡闺蜜高H苏桃H| 日本av无码一区二区三区| 欧美日韩亚洲第一区在线| 甘洛县| 一区二区视频| 欧美日韩亚洲第一区在线| 深圳市| 欧美日韩精品久久久免费观看 | 宅男666在线永久免费观看| 安岳县| 人妻偷人VA精品国产旡码| 丰满少妇乱A片无码| 久久国产精久久精产国| 旺苍县| 亚洲乱码国产一区三区| 将军边走边挺进她H树林|