成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-15 22:52
     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:03
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯。△接220V    Y接380V    5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美乱做18vivode| 日本青年与老太婆牲交| 欧美人毛片在线视频| 妺妺的性放荡日记H| 高雄县| 池州市| 国产CHINESE| 北京市| 临颍县| 景宁| 快穿名器尤物H肉辣文| 原平市| 年辖:市辖区| 日本无码av手机在线看| 六安市| 锡林浩特市| 日本在高清av不卡| 沾益县| 莲花县| 成全动漫影视大全在线观看国语 | 少妇与公做了夜伦理69| 丹凤县| 方城县| 亚洲精品午夜精品| 沙坪坝区| 大地资源中文二页在线观看| 日本妇人成熟a片| 新源县| 欲奴性猛交2无删减| 巜人妻公妇の浮中字| 日本最大色倩网站www| 国产精品96久久久久久| 隆安县| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱 | 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 日韩国产丝袜人妻一二区| 潜山县| 丹寨县| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码 | 策勒县| 亚洲精品一区二区三区在线|