比如 壓力測量表輸出 4—20mA 對應的壓力是0—5MP
有無變送器能把信號倒過來的  變成20MA—4m的  直接接變頻器
或者有沒哪種型號的變頻器能反設信號的   說不好 反正就這個意思
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1061 個
工控威望: 4904 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 2570(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-07-22
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 09:41
壓力傳感器可把壓力(如0-10MPa) 轉換成4-20ma的標準輸出。
位移傳感器可把位移(如0-400mm) 轉換成4-20ma的標準輸出。
你需要把什么模擬量轉換成4-20ma的電信號?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-21
查看slik的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-03 10:11
在變送器里就可以組態輸出啊,你可以設置成4~20ma對應5~0mpa
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-07-09
查看王春杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-03 11:55
你要直接把模擬量輸出由小到大轉換成由大到小的信號?
還是加個PLC比較好,還沒有想到好的方法
xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-03 22:09
看來只有變送器了
發現宇電的708可以反輸出的  

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 浦江县| 成人性生交大片免费看R链接 | 日本高清不卡一区二区三区| 久热在线中文免费视频| 久久久天堂国产精品女人| 日本韩无码电影| 妻子6免费完整版高清韩剧| 隆子县| 山外人精品影院| 乱熟女高潮一区二区在线| 阜新市| 启东市| 成全在线观看免费完整版第6| 安岳县| 浦北县| 梅河口市| 三年大片免费高清哔哩哔哩| 大丰市| 亚洲精品一区二区三区在线| 做床爱全过程激烈视频网站| 行唐县| 青草青草久热精品视频在线百度云| 三河市| 主人调教巨奴性奶牛少年| 北京熟妇搡BBBB搡BBBB| 双腿张开被5个男人调教电影| 欧美日韩国产在线人成| 涿鹿县| 临朐县| 伊人久久精品一区二区三区| 日本视频免费高清一本18| 三年片免费观看影视大全满天星| 久久亚洲精品无码va白人极品| 书房吸乳抑制低吟1V1| 文水县| 通山县| 沾化县| 桐城市| 海兴县| 日韩av无码| 吉安市|