呆呆
級別: 略有小成
![]() |
請教各位高手,我在用三菱變頻器的時候遇到個問題:就是把PLC的控制電源關了之后,變頻器的RUN信號起來了!變頻器的頻率是通過模擬量給變頻器的! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
變頻器的RUN信號起來了!這個問題可能的原因是PLC控制變頻器的邏輯接點采用的是“B”接點。PLC電源關閉后輸出將被禁止,不存在輸出。這時,變頻器有啟動命令,只能說明控制邏輯采用的是常閉接點。將該段程序邏輯取反,同時將控制接點改為常開接點。 |
---|---|
|