樓主  發表于: 2011-08-24 09:20



現在PLC接的是K型熱電偶,經程序轉換出當前溫度VW0,因為需要采集到600ms溫度波動范圍,需要在600ms一個過程中采集60次,也就是10ms采集一次數據,然后需要將10ms采集一次的數據分別放到60個寄存器中,來記錄這60次溫度值的變化,也便于調出10ms一個周期內溫度的變化。
經試驗得知,程序掃描周期低于10ms,模擬模塊10ms采集一次溫度也沒有問題。
現在就是說有沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?也什么好的辦法將10ms采集到的數據分別放到60個存儲器中呢?
請師傅們指教。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9336 分
在線時間: 9657(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 09:51
600MS采集60次,每10MS采樣一次,有意義嗎?

熱電偶模塊EM231 4通道,刷新所有通道時間為405MS,幾乎每100MS刷新一通道,你卻要在10MS完成,你認為采集10次同樣的值有何意義?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 10:00
10MS的時間溫度的變化能有多少? ,真的是沒有意義。難道樓主的溫度要精確到0.000.。。。。1不成?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1046 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-03-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-24 11:28
大家有可能誤會了,我是舉了一個例子,其實不是這樣的工藝要求的,采集的也不是溫度,
現在就是想知道沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?用什么好的辦法將10ms數據的變化分別放到60個存儲器中呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9336 分
在線時間: 9657(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-24 11:42
引用
引用第3樓lzhpsky于2011-08-24 11:28發表的  :
大家有可能誤會了,我是舉了一個例子,其實不是這樣的工藝要求的,采集的也不是溫度,
現在就是想知道沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?用什么好的辦法將10ms數據的變化分別放到60個存儲器中呢?


這幾乎沒有討論的余地啊。

要么一個一個的輸入,要么間接尋址,還能有什么方法。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1046 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-03-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-24 12:59
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1046 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-03-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-24 13:00
如何再將這60個數據,已200ms的周期從VW1000,VW1002,VW1004,VW1006....... 傳送到一個存儲器VD0中呢?請指教
sxx123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxx123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-24 16:03
不太懂,學習學習
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1046 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-03-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-25 09:12
我試試填表指令存儲,先入先出指令讀出,做個程序試試,下午出結果
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1240 點
下載積分: 13857 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-05-13
查看saisam2006的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-25 10:00
定時中斷,變址傳送吧!!1
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1046 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-03-02
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-25 14:13
圖片:
圖片:
圖片:
[attachment=69529] [attachment=69530] [attachment=69531]  

做了個程序實驗了一下,當I0.2為ON時,開始10ms的速度記錄vw110的數據,以vw204為首位,開始依次遞加,記錄60次后,也就是600ms過后,可以在狀態表看到數值的10ms時間內的變化,我只是做了個簡單的實驗,說不定別的地方能用到。

然后再讀出記錄的60次數據,當I0.3為ON一次,從vw204開始傳送到vw400中。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本湿妺影院免费观看| 欧美日韩av在线旡码| 欧美亚洲日本国产其他| 成全视频免费观看在线观看| 香蕉久久国产AV一区二区| 成全动漫在线观看更新时间| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 石林| 玉溪市| 日韩中文高清在线专区 | 中文字幕丰满乱码| 门头沟区| 高中妺妺让我c了6次| 欧美肥老太牲交| 日本道av无码无卡三区| 巴塘县| 亚洲无砖无线码| 人与动人物欧美在线播放| 日本一区二区三区免费| 日本乱偷中文字幕| 凤山县| 日本丰满大屁股少妇| 日韩国产丝袜人妻一二区| 鹰潭市| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲 | 绍兴市| 日本免费docker| 浦北县| 欧美牲交作爱在线aav| 唐河县| 广西| 疯狂做爰高辣H文H| 欧美看大片人与拘牲交| 桃园县| 日本高清在线www3344| 国产精品久久久久久久久久| 韩国三级巜双乳紧扣| 日本熟妇熟色在线观看中文| 绵竹市| 酒泉市|