俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9723 個
工控威望: 8621 點
下載積分: 16842 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 17:26
我在三菱自動化區回復過樓主的問題了

使用QC30R2是可以把屏的232口與Q PLC編程口相連接的。

經我實驗,自己做一根加強屏蔽效果的QC30R2,30米也行!

這樣就可以解決樓主的問題了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 免费E站看大片| 元朗区| 《美国式禁忌》02| 欧美大片VA欧美在线播放| 阳泉市| 欧美亚韩一区二区三区| 达孜县| 成全免费高清观看在线| 奎屯市| 江孜县| 突泉县| 被男人添B超爽视频免费| 成全我在线观看免费观看| 民县| 前郭尔| 肇东市| 桃源县| 镶黄旗| 成全电影播放在线观看| 亚洲?国产 日韩 在线 一区| 欧美日韩精品一区二区在线| 欧美黑肥妇野外bbw| 杨浦区| 日韩精品极品视频在线观看免费| 灌云县| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 欧美顶级情欲片| 女人国产香樵久久精品| 景东| 久久亚洲精品无码va白人极品| 日本韩无码电影| 年辖:市辖区| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩| 青田县| 成全影院在线观看免费高清完整版... | 同德县| 成全我在线观看免费观看| 鹰潭市| 镇江市| 厦门市| 兴文县|