成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
青天白日
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青天白日的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 11:06
最好先確認一下實際電流多少,然后再選擇空開和電線。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本无码av手机在线看| 韩国三级巜双乳紧扣| 宜阳县| 亚洲国产精品成人精品A片| 日本妇人成熟a片| 中文欧美成人性色XXⅩXXA片| 诱人的老师7HD中字| 久久午夜私人影院| 成全在线观看免费完整版的| 兴宁市| 象山县| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 德惠市| 各类老熟女老熟妇视频在线观看| 日本无吗无卡v免费清高清| 揭东县| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 博野县| 日本三级香港三级人妇迅雷| 女人裸体自慰的全过程| 欧美成人无码A片免费一区澳门| 9久久9久久精品| 成全在线观看免费完整版第二季 | 亚洲欧美国产精品久久久久久久 | 久久综合精品一区二区三区| 三年片在线观看大全国语| 欧美在线人一区二区三区| 六盘水市| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 《漂亮的女邻居5》HD| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 衡东县| 日本不卡一区二区三区在线| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 诸城市| 伊吾县| 国产午夜精品一区二区三区| 榆社县| 昭通市| 日本熟妇乱子a片| 日本无码专区免费播放一区|