我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
季廣強
JIGUANGQIANG
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 309 點
下載積分: 14198 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-04-26
查看季廣強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 21:27
換2.5平方或4.0平方銅線。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩亚洲第一区在线| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 少妇交换HD中文| 湾仔区| 人妻出差被寝取中文字幕| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 欧美熟妇zozozo| 阜城县| 娇软尤物H糙汉1v1| 涟水县| 欧美俄罗斯乱妇| 日本无码av不卡一区二区| 国产亚洲精品久久久久久快乐8| 榕江县| 日本免费不卡在线看的av| 定远县| 日本妇人成熟a片| 国产精品成人国产乱| 欧美肥老太牲交| 欧美亚洲久久综合精品| 彭阳县| 欧美成人电影| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 欧美性色黄大片| 万宁市| 日本免费docker| 开江县| 日本尺码和亚洲尺码区别| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ电影| 道孚县| 成全在线观看免费完整版第二季 | 99热这里只有精品| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 日本a级作爱片一| 象山县| 保山市| 日本特黄aa级毛片| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看 欧美丰满一区二区免费视频 | WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨| 阿拉尔市|