成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
lhwj
未來不是夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 202 點
下載積分: 749 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-12-03
查看lhwj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 21:12
應該是空開接線未壓緊導線接觸電阻增大所致導線發熱燒焦。一般小電流時沒有問題,大電流時就出現導線發熱燒焦。
好夢

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 青青草国产97免费观看| 日韩无码专区| 免费99精品国产自在在线 | 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 大埔区| 禹州市| 主人调教巨奴性奶牛少年| 肉肉写得很细致的床戏| 日韩在线中文字幕有码中文| 和林格尔县| 鄄城县| 萍乡市| 资溪县| 绍兴市| 欧美成年黄网站色视频| 99久久国产热无码精品免费| 三年高清片大全| 辣妹子影院电视剧免费播放视频 | 免费国产在线精品一区| 凌海市| 女人裸体自慰的全过程| 中文字幕丰满乱码| 乐业县| 奷小罗莉在线观看国产| 宁南县| 神池县| 大地资源中文在线观看官网免费| 垫江县| 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 日本韩无码av在线播放| 青草草97久热精品视频 | 阜康市| 一女三黑人玩4P惨叫A片| 欧美日韩国产高清综合二区| 久热国产精品视频一区二区三区| 日本av电影在线观看| 潞西市| 织金县| 欧美变态另类ZOZO| 日本免费人成视频播放| 暖暖视频日本免费观看视频 |