親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地�。。康请娫摧敵龆� 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
james_yu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 163 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-08-22
最后登錄: 2018-04-28
查看james_yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 13:23
在此我談談我的看法, 希望對大家有用。

三相四線制是目前國際上流行的做法。
很多人會把 N(零線) 和 PE (保護接地)搞不清楚,或認為是接到一起也一樣。
N和PE它們的祖宗是一個, 但在下面是不能相互聯的,除非你的系統沒有保護。
PE是設備的保護接地,往往與設備的外殼或控制屏等相連,以免設備漏電時能起到保護作用。
如果N和PE線在保護裝置的后端相串,就會起不到保護作用,甚至保護裝置能識別是否正常,而起跳,使你無法使用。N和PE線 它們的祖宗是一個,所以在保護裝置的前端,我們可以認為是相聯的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 通房丫头被肉日常np| 中文欧美成人性色XXⅩXXA片| 日本永久免费av在线观看| 最好看免费观看高清电影大全| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 芜湖县| 国产久热在线观看视频| 少妇与大狼拘作爱性A片| 静安区| 欧美性高清在线brazzesr| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 巩义市| 巜大学生特殊精油按摩2| 人妻肉体还债中文字幕| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 国产午夜精品一区二区三区四区| 日本午夜免费啪视频在线| 日产MV和欧美MV的区别| 1000部毛片A片免费观看| 岳普湖县| 中文字幕AV一区二区三区| 欧美a一片| 大渡口区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 班玛县| 欧美人成网站在线看| 香港| 欧美黄色视频| 乐山市| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 靖边县| 日本a级黄毛片免费天堂| 叙永县| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 通江县| 太保市| 宽甸| 日本道av无玛无卡三区| 国产精品久久久久永久免费看| 欧美肥老太牲交大战| 日韩熟女精品一区二区三区|