zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
![]() |
只有幾步程序大家可以下來看一下,到底什么原因,我置位M15位時,伺服顯示7992 然后置位M16時,伺服顯示2672。 我增加了一步LD M8002, DMOV K0 D8140 然后測試時我置位M15位時,伺服顯示7992 然后置位M16時,伺服顯示2352。來回幾次,置位M16時得到的伺服顯示都不一樣, 如果把PLC內存清理一下,可不可以 但程序中的數字顯示都很正常,沒有什么異常,只是伺服驅動器上的顯示數字,不能回到零位,同時伺服馬達的位置也不對 怎么回事呀,愁死我了 |
|
---|---|---|
|