我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11288 分
在線時間: 9713(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲另类人妖综合网| 永平县| 吉安县| 女人张开腿让男人添| 漂亮人妻被中出中文字幕| 国产无线卡一卡二区别在哪| 东平县| 绍兴县| 欧美人体艺术| 久久久天堂国产精品女人| 成全视频高清免费观看电视剧| 惠州市| 欧美av旡码高清免费播放| 成全二人世界免费观看| 日本无码中文无码卡通动漫| 国产永久精品大片wwwApp| 欧美无砖专区一中文字| 日韩gay小鲜肉| 成全电影大全在线观看高清免费播...| 无人区卡一卡二卡三麻豆精品 | 久见久热?这里只有精品| 三年片高清免费观看完整版| 人与禽性动交ⅩXXX| 三年片在线观看大全国语| 靖远县| 成品人和精品人是一个牌子吗| 欧美成在线精品视频| 日本高清成本人视频一区| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频| 久热这里只有精品12| 柞水县| 青青河边草免费观看2019| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 衡水市| 丹棱县| 性生交大片免费看狂欲| 99久RE热视频这里只有精品6 | 成人无码免费一区二区中文| 义乌市| 武宣县|