xxj040202
級別: 探索解密
![]() |
18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦 |
---|---|
|
hp_809026165
級別: 探索解密
![]() |
那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,應該用60A以上的. |
---|---|
|